iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-10-27
查看iujfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-03 09:27
圖片:
我用三菱FE3U內置高速計數器端子(c251)接了一個旋轉編碼器,位皮帶運輸機糾偏,頻率很低 ,數值在+3----  -3 之間 。45°為零點 ,剛開始運行正常 ,幾個小時后零點就發生偏移現象(例如45°變成了-2),一開始懷疑是編碼器問題,后來換了歐姆龍的編碼器也是如此,想不明白,請高手幫助。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-03 09:45
你用的是增量的吧。還是用絕對的要好。不知運輸機的皮帶可以在一個什么范圍內移動呢?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-03 12:10
如果是這樣的可以用一個氣壓開關控制一個氣缸就可以了。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-04 08:18
你現在可以這樣來做的。把編碼器移開一些。當碰到了編碼器的時候就動作。