樓主  發表于: 2013-08-26 10:55
這些天沒干別的,勁搗鼓這個破玩意了 。一個角碼鋸做定位控制,設備來時自帶的臺達14SS,伺服控制器和TP04,2年了一直就這么斷斷續續的將就著用,切料的時候不是長就是短,換屏蔽線,加磁環,做單獨的接地,強電信號線和弱電信號線分離,總之能影響控制器和PLC的辦法都做了,就是不行。因涉及到產品的質量問題,老板說想法改改,不然就把它拆了放一邊不用了,山東濟南泰鼎的設備,果斷爆你的光,NM的什么破JB東西,F(xiàn)在PLC果斷改成三菱FX1S-14MT的了,精度杠杠的,誤差0.001MM。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 11:00
我們廠的產品要求可以有0.1MM的誤差,現在精度達到了0.001MM,老板說這個月給加這個設備10%獎金 ,設備價值3萬多,哈哈。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 11:03
臺達14SS的PLC有問題、?
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大。
聯系 13929989382 賀涵琛
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-26 11:07
問題太大了,設定1000個脈沖,有時發了800就停了,有時又發了1200,沒一下子是準的。
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-26 11:09
不可能!
基本的脈沖就有問題
臺達還需要做PLC么?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-26 11:22
臺達發脈沖應該沒問題,估計是抗干擾不行,或者是你們運氣太好遇到個次品PLC。
成功的路上需要幫助
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-26 11:29
14SS的PLC質量就是不行,太差勁了,抗干擾能力就更別提了。超薄型的就跟煙盒那么大小。有時候反應還慢,明明斷開輸出端的輸入點已經接通,輸出端就是不斷開,等2秒左右才斷開。
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-26 11:49
太恐怖了,本想花時間好好研究臺達的PLC,伺服控制器和觸摸屏,現在被你這么一舉例又猶豫了,F(xiàn)在臺達的中大型PLC都出來了呀!
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-27
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-26 12:29
匯榮鋁業老哥您說的“”加磁環“”給plc抗干擾是什么原理?能具體的說明一下嗎?
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-26 12:47
可能是個體現象
專心學工控技術,請各位幫忙指教
anan1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 135 點
下載積分: 107 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-05-21
最后登錄: 2024-04-30
查看anan1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-26 13:17
有同感,之前應用戶的要求采用臺達的PLC,我們用臺達的DVP20EX211R做一個恒溫除濕控制,現場布線是屏蔽線,X、Y、AI、AO和電源線都加了磁環,還盡可能的把線在磁環里多饒幾圈,運行中經常死機,現場去檢測還老與電腦連不上,臺達方面先說是我們的電源有問題,好吧,把DVPPS02電源模塊換了一個新的,故障依舊,臺達方面再說是PLC可能有問題,讓我們把PLC拆下來寄給他們去進行,因為用戶不同意,好吧,再買了一個DVP20EX211R換上,故障還是依舊,臺達方面又說是現場可能有變頻器,我們又到用戶的車間挖地三尺也沒找到變頻器,末了我們把程序也發給臺達廣州的技術專家,他們說程序也每問題,最后他們說派技術人員到現場去解決后就沒有下文了,直到現在即沒解決故障更沒看到派人過來,再給他們電話就開始在各部門各人員之間踢皮球,現在都TMD電話都不接了,害的我們在用戶那里收不到錢,萬般無奈之下最后只得用西門子的PLC把整個控制系統替換下來,現場布線沒有用屏蔽線,X、Y、AI、AO和電源線都不加磁環,運行了一個月,穩定的不得了。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 11046 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-27
查看yerong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-26 16:59
14SS 原來就是臺達里最差的plc,沒有之一 ,只適合作簡單的輸入輸出控制,不適合做定位控制。
臺達 EH3 系列 SV 2系列不差。
機床廠家想省幾個錢,