hucaishu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 25071 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-07-18
最后登錄: 2024-11-15
查看hucaishu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 11:59
              
  三菱FX2N  PLC             小弟需設計一臺5米長的烘道防掉紙的程,在入口有一電眼X1檢測進入5米長的烘道的紙張有無,而在5米后的出口也用一電眼X2檢測,,如果X1檢測有紙進而在X2沒有檢測到紙出的話,就輸出報警信號,該怎樣寫這段程序。。!
  

松下008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-07-24
查看松下008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 12:21
用移位指令了,很方便!
虛心求教…
6space
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2021-09-19
查看6space的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-21 17:27
有幾個問題點:
1,烘道的傳送速度是多少?
2,進紙的間隔時間?
3,烘道內滿載情況下最多會有多少張紙?
hucaishu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 25071 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-07-18
最后登錄: 2024-11-15
查看hucaishu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-31 13:42
烘道的速度不定可調,紙張間隔也不定,是操作工向運輸帶放紙張的!
hucaishu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 25071 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-07-18
最后登錄: 2024-11-15
查看hucaishu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-31 13:47
小弟現在不知道怎么克服紙張間不定的困難,而速度我可以用騙碼器指令測出來,求助前輩高手們!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-31 15:17
用兩個進倉和兩出倉指令就行。。。。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-31 15:26
不知你的速度最高是多少。還有紙張大小是多少?梢赃@樣想從X1到X2的時間可以根據速度算出來,然后稍延長一些。如果時間到了以后X2還沒有檢測到。那就判定紙張掉了。