zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 09:54
      大家好:
          我打算使用2個fx1n的plc使用485bd的模塊建立主從站,然后主站的plc與維綸mt6070ih人機界面通訊。但是設置好主從站之后
      主站和從站plc的IO是怎么分布在程序中的,是像加擴展IO那樣順序累加IO嗎?還是其他的;看到485bd模塊的資料上說可以后100個
      m和10個d之間相互通訊,m和d的范圍是什么?另外他們怎么實現互相通訊,求指教。最后在人機界面中使用輔助點和地址有什注意
      點嗎?

                                  
                                 請各位大俠指教
    
                                      先拜謝
                                          
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 10:21
三菱FX系列PLC的內部繼電器和寄存器有一部分是用在PLC鏈接上的,具體的地址要看手冊上才知道,比方說:M500-M510,D500-D510,你把PLC1所要輸出給PLC2的放在D500-D510中,在PLC2中讀出D500-D510中的數據,MOV到 M500中控制其它。
kerwin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 131 點
下載積分: 522 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-07-22
最后登錄: 2020-06-01
查看kerwin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-21 10:26
我也想知道L02主從站如何通信
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-21 10:59
引用
引用第1樓何工控學于2013-08-21 10:21發表的  :
三菱FX系列PLC的內部繼電器和寄存器有一部分是用在PLC鏈接上的,具體的地址要看手冊上才知道,比方說:M500-M510,D500-D510,你把PLC1所要輸出給PLC2的放在D500-D510中,在PLC2中讀出D500-D510中的數據,MOV到 M500中控制其它。

            我知道了,意思就是它們互相通訊的地址兩個plc程序都能夠互通使用,那它們的IO怎么排列,比如主plc是x000-x027那是不是從站的x000在編程的時候就要寫成x030  
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-21 13:26
IO互不干涉;
未設置為通訊連接的寄存器,把它當做單獨的PLC來寫程序。
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-21 13:37
引用
引用第4樓sjm213于2013-08-21 13:26發表的  :
IO互不干涉;
未設置為通訊連接的寄存器,把它當做單獨的PLC來寫程序。

那請問一下,我如果用1個個人機來控制這2個plc,需要在人機里面設置什么嗎?如果不需要,假如我想顯示輸入口有無得電,比如x000,因為?個x000,拿我怎么樣進行區分呢?請你指點一下
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 126910 分
在線時間: 4001(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-01
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-21 14:01
把X轉換M  ( MOV K2X00 K2M500)表示轉換8個,觸摸屏上用M顯示,1臺用過了的M另1臺不要用。
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-21 14:41
謝謝,各位的指點!