12樓  發表于: 2013-08-21 21:08
我見過的變頻器直接輸出給電機,沒通過斷路器
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-08-21 22:00
變頻器一拖N我用了很多,從來沒出現過LZ的問題,建議更換斷路器試試
自學
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-08-21 22:10
建議用國產的斷路器試試看;以前我用的西門子斷路器也出現過這個問題;用德力西或者正泰的10a斷路器就沒有出現過;也不知道怎么回事;
真誠到永遠
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-08-21 22:50
本身變頻器的出線端就不應該有斷路器或空開之類的,
自己的事情自己做.
li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-08-22 21:00
引用
引用第11樓曾文慶3于2013-08-21 20:37發表的  :
我到過許多地方。人們都很能少用一拖五。如果要用斷路器最少要10A

主斷路器是40A的,跳閘的那個是電機上的  電機是1.1kw每個電機上配有一個斷路器以前是2-4A的還不跳,現在不知道是什么原因
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 10991 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-12-26
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-08-22 21:13
對!不用斷路器了。變頻器后面是不接開關的。容易損壞變頻器!
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-08-22 22:40
[quote]引用第15樓chenpingyg于2013-08-21 22:50發表的  :
本身變頻器的出線端就不應該有斷路器或空開之類的,
[/quo
這只是理論而已吧?我見過的變頻啟動工頻運行的變頻器,實際接線是變頻器輸出端都接有接觸器切換的。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-08-23 08:26
變頻器出線端 還接空開 我暈!什么牌子的變頻器 這么好用!
每天一點點
wht1215
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 687 點
下載積分: 680 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2018-02-24
查看wht1215的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-08-24 15:28
學習知識了
maio123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 8598 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2016-04-12
查看maio123的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-08-24 15:54
你的接線簡圖畫一下,才好判斷
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-08-25 10:16
加大斷路器吧,我做過一拖三的,但沒有用短路器,因為有時候啟動電流大了,搞的老跳閘
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139434 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-25
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-08-25 21:26
用變頻器一使五電機
變頻器應直接輸出給電機, 不要通過斷路器。不然準備頻密更換變頻器或電機
  • «