li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 08:04
三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉,這是什么原因啊,   急求各位大蝦們 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ]
li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 16:35
引用
引用第5樓xl_x123于2013-08-21 13:29發表的  :

有道理

工作電流不大,是恒定的,電機是常轉的
li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-21 16:37
引用
引用第8樓武杰于2013-08-21 15:50發表的  :
諧波影響。

諧波影響   如何去除諧波,用濾波器?
li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-22 21:00
引用
引用第11樓曾文慶3于2013-08-21 20:37發表的  :
我到過許多地方。人們都很能少用一拖五。如果要用斷路器最少要10A

主斷路器是40A的,跳閘的那個是電機上的  電機是1.1kw每個電機上配有一個斷路器以前是2-4A的還不跳,現在不知道是什么原因