樓主  發表于: 2012-03-17 18:44
一臺0.75KW的電機丹佛斯變頻器控制,用減速機構推動負載,推動一段距離就推不動了,(負載1000斤,機械部門設計過,說可以推得動的),而且它有時候又可以推得到位的,是不是變頻器的設置有問題,比如u/f參數...等,請哪位懂得的大師告知一下
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4432 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-08-11
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 18:57
馬達它沒有吃飯 就推不動了那是肯定的
雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2024-10-09
查看雨笑的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-17 19:02
丹佛斯變頻器力矩就是小,換矢量控制的吧。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-17 19:46
如果是正宗的丹佛斯,還湊合,如果是山寨國生產的,掛了丹佛斯這個羊頭的,就直接換了吧。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35049 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-08-28
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-17 20:29
提升轉矩應該可以
樓主留言:
你知道可不可以通過設置來提升轉矩的嗎
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-17 20:46
提升轉矩;多試試幾個參數
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27574 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2024-11-07
查看happyzq008的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-17 20:47
有個轉矩提升的參數,通常是設置百分比類型的,我們用的是三菱,默認好像是6%,自己可以提高
許一民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 552 點
下載積分: 768 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-07-29
最后登錄: 2024-02-23
查看許一民的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-17 20:58
用矢量的吧
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1935 點
下載積分: 113541 分
在線時間: 1930(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-17 21:54
換重載型的變頻器
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-17 22:00
矢量型是首選,如果轉矩提升不能有效解決,那就更換吧!
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-17 23:16
j是不是減速機構的問題
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-18 09:44
任何變頻器都有最低起步頻率,你的推不動時的頻率是多少?
樓主留言:
我同樣的頻率設置它有時候推得到位,有時候中途推不動了,我用了高低速定位,基本是低速段推不動,而且后來兩段頻率都提高了,好像推不動的次數還更多一些,??
不懈努力,一切皆有可能 ...
  • «