nachuan1998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 774 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2014-01-03
查看nachuan1998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-08 09:25
此前我們已經有表訴部分關于《工業自控化設備控制柜需符合的電氣要求》,此文緊接上文把余下部分事項進行分析
11、控制柜元件固定方式要合理,便于拆裝;不允許采用螺絲、螺母穿孔固定方式。
12、電氣配線應有標號,并與圖紙一致。標號要求為打印方式,長期使用不脫色,并能防水、防油。另外,同一電線兩端的標號必須相同,接到同一接線端子接線端子上的電線的標號相同。
13、控制柜的鐵板厚度要保證強度,根據控制柜的大小,厚度要求不同。但一般鐵板厚度要大于1.0---1.2mm。
14、控制柜的顏色為蘭色或深灰色。
15、移動、運轉裝置的急停、安全裝置等互鎖信號,要求必須有繼電器等硬件觸點互鎖,不能只有軟件(PLC程序等)互鎖。
16、電箱必須有可靠的接地。
17、電箱結構及四周空間大小要便于維修。
18、對灰塵、水氣、油污比較大的環境,箱體要有良好的密封設施。
19、強弱電要分開電箱配置;或左右配置,中間加隔離板。
20、超過1KVA的變壓器要單獨加屏蔽箱,箱體接地。
21、對包含電子系統大功率發熱器件的電箱,應有空調或通風散熱裝置,并考慮防塵措施。

提高工業自控自動化設備質量控制工作,需改善前期設備管理過程,以確保在生產工作中有良好的效率。
接線端子 www.nachi.com.hk
5612440
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 474 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2013-08-08
查看5612440的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 11:54
謝謝分享  學到了