gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-07 11:25
最近在調試一臺設備,三菱FX3U PLC,加一塊FX232BD板和一塊數顯千分表通訊,讀取數顯千分表的值,千分表數值為一直發送,PLC只管接受即可。
程序現在已做好,但發現的問題是在電腦連上PLC下載線千分表通訊正常,拔了下載線通訊不上;蛘逷LC下載口插上步科人機后,人機USB下載線插上電腦表通訊也正常,拔了USB線又不能通訊,問三菱技術也問不出所以然,很奇怪的現象。
不知道有沒有哪位高手碰到過此類現象。先謝謝了!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 19:32
你的通訊線路,做了等電位連接了么?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-07 22:17
屏蔽線是否接地了
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-07 22:39
沒試過這種現象。
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-08 08:11
引用
引用第1樓guochunyi于2013-08-07 19:32發表的  :
你的通訊線路,做了等電位連接了么?

沒有,具體怎么做可以指點一下么
huhuil1l1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-13 14:12
引用
引用第4樓gaokunjian于2013-08-08 08:11發表的  :

沒有,具體怎么做可以指點一下么

接地
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-13 14:17
所謂等電位就是將設備、儀表等控制器件做一個電氣的連接,保含所有設備的外殼、參考位。