• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 13:05
我的印刷機換了個11KW的變頻器,需要制動,賣了制動單元,但是制動單元不工作,因為變頻器直流母線上的電壓在機器運轉時是560V,急停時還是還是560V,制動單元工作的最低電壓是達到630V,所以沒有制動,停車時機器是有慣性的電壓應該會升高!不知道是什么原因?
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 13:24
這不滿好嗎
省事
nb58zcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 241 點
下載積分: 934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-09-10
查看nb58zcw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-01 14:07
債權債務 www.58zcw.com
fffsjm
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-01 20:28
你管它只要不報障就行
songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-01 21:42
上面的朋友你們好!母線電壓不上升是好,但是機器需要急停,母線電壓不升高,制動單元就不工作,機器有一點慣性,還要轉幾圈,不能達到印刷的要求。
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-01 21:46
參數設置為制動停車,制動開始頻率等也要設置
songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-01 21:58
有朋友告訴我電壓沒升高,可能是機器的慣性小,減速時間長的原因,我明天把減速時間設置短點試一試。
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-02 08:52
如選擇的是自由停車一關變頻器輸出就斷天了所以對電壓沒反應,如是在慣量的負載選擇減速停止且減速時間過短就會引起電壓升高但一般會報警。不知你的用意
大家好才是真的好
songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-02 12:23
可能我設置的減速時間長了,如果減速時間短可以使直流母線的電壓升高,那就對了,今天沒去單位,還沒試,謝謝了!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-02 12:46
這個說明你的變頻器慣量小,母線電壓沒有上升,正常啊。
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-02 13:18
引用
引用第8樓songsuan于2013-08-02 12:23發表的  :
可能我設置的減速時間長了,如果減速時間短可以使直流母線的電壓升高,那就對了,今天沒去單位,還沒試,謝謝了!

您把您的變頻器減速時間減半,您是15P的電機嗎?如果是變頻器出場因該在15s您把減速時間調成3s保準制動單元會動作
yafeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 177 點
下載積分: 500 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2020-10-29
查看yafeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-02 16:25
這不滿好嗎
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go