terence1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 169 點
下載積分: 734 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-12-20
查看terence1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-31 14:55
圖片:
圖片:
電機、驅動器按照附件圖紙接好、
程序也在如附件所示
在程序中能看見Y0是在"ON"跟"OFF"之間切換的,但是步進電機就是不動,而且電機通電時間稍微久一點就會燙的很厲害,請問下這個是什么原因呢?
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-31 15:19
1、首先既然5V,就不用串聯電阻,如果PLC沒有公共點,那么需要使用24V電源。

2、電機發燙設置驅動器靜態電流。