  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
chen3516
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2013-08-07
查看chen3516的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 10:59
我有以下問題想請教論壇的大神們(TP270啟用回傳功能未開通)。
1、如果沒有原程序,能不能通過備份、恢復方式把程序導入MP277里。
2、如果有原程序,除了在原程序中要更改設備類型,還需要修改哪些地方,注意哪些地方。
求有過經驗的好心人幫我解答一下,不勝感謝。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158500 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 13:39
1、不能;
2、基本不用改動程序,但有可能小改。我記得以前將TP170換成TP177時有些按鈕功能被換為開關后,需要重新設置一下。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-30 13:58
1)沒有原程序,通過prosave備份復制到MP277是不可能的。
2)有原程序,你的操作是允許的,改變設備類型。
hxm940
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 141 點
下載積分: 619 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2013-08-12
查看hxm940的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-30 18:24
難道你用的我們的加彈機???
1.如果沒有源程序,是沒有辦法的,只能重新編
2,如果你有源程序,可以直接轉,更改設備類型,以及用戶登錄的那個插件需要改動,別的基本不用改什么
hxm940
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 141 點
下載積分: 619 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2013-08-12
查看hxm940的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-30 18:25
另外MP277馬上也要停產了,呵呵
chen3516
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2013-08-07
查看chen3516的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-30 18:53
難道你用的我們的加彈機???
1.如果沒有源程序,是沒有辦法的,只能重新編
2,如果你有源程序,可以直接轉,更改設備類型,以及用戶登錄的那個插件需要改動,別的基本不用改什么

請教hxm940,    “用戶登錄的那個插件需要改動”--- 用戶登陸的插件一般在什么位置,我不太明白,TP270不是開機就自動彈出選擇項目如-傳送--開始--還有些選項,不是
點選擇開始就自動進入主畫面嗎,還是我理解錯了。我現在這套設備是意大利進口設備,如要請老外過來賊貴了,想自已搞定,請大神們幫助小弟。
hxm940
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 141 點
下載積分: 619 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2013-08-12
查看hxm940的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-30 20:06
你現在是面臨什么問題???如果馬虎點,登錄的那個都不用管,你有源程序,直接改個設備類型,然后下載就可以了
chen3516
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2013-08-07
查看chen3516的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-07-31 16:58
我現在情況是這樣的,源程序我已拿到,但我從來沒有首次下載過屏程序,我看手冊好像首次下載有個傳送許可證密鑰,
不知道是個什么操作,有經歷過的同行指點一下。
hxm940
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 141 點
下載積分: 619 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2013-08-12
查看hxm940的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-07-31 19:11
裝了軟件直接下,下的時候先進入觸摸屏設置好IP地址,然后給你的電腦也設置好IP地址,但要注意,IP地址必須在同一個IP段,比如,你電腦設置192.168.18.101,觸摸屏就要設置192.168.18 .112,一個最需要注意的問題,就是在下載的過程中千萬不要斷電,如果斷電,系統將會崩潰,需要用西門子原裝電纜刷系統就比較麻煩了,別的隨便你搞
chen3516
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2013-08-07
查看chen3516的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-07-31 20:11
你說的西門子原裝電纜是不是  MPI/DP 數據線,這線我有,我現在就是有個疑問就是那個傳送許可證密鑰是怎么回事。
hxm940
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 141 點
下載積分: 619 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2013-08-12
查看hxm940的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-07-31 21:42
你軟件下的是沒有破解的把 ?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-01 06:36
西門子觸摸屏內的授權,是內置的,你下載程序或者刷OS,直接忽略就行的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go