zoom899
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 126 點
下載積分: 528 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2014-12-17
查看zoom899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-12 11:32
圖片:
圖片:
用威綸通與CP1H PLC通訊,不成功。但與CPM2A通訊卻是正常的。請教怎么查找原因。


串口線是2-2,3-3,5-9,公頭45短接。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1840 個
工控威望: 4488 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 1308(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-05
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-14 10:28
設置沒問題,檢查線和插頭
建議不要自定義通信格式,默認就可以
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
25188400
學習!從點滴做起!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 367 點
下載積分: 1764 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2007-03-28
最后登錄: 2022-07-24
查看25188400的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-14 19:13
串口接線錯誤
zoom899
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 126 點
下載積分: 528 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2014-12-17
查看zoom899的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-19 19:03
找到原因了,編程口下方的撥碼開關,全部OFF,就行了。
hbtmdwz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 191 點
下載積分: 627 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-02
查看hbtmdwz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-03 09:13
同種PLC型號不同,通訊線有時也會不一樣,CP1H是新型號,CPM2A是老型號,讓賣人機的廠商給你重新換條線