12樓  發表于: 2013-07-02 11:50
引用
引用第2樓tiantian168于2013-06-29 10:40發表的  :
同上回答,在條件調用子程序的主程序中,當停止子程序調用時,如果定時器已經激活正在計時,停止調用這個子程序會造成定時器的失控。

定時器的失控指的是什么呢?還有,看樓主的圖片,T37斷,T38接通了,應該跳出子程序了!
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-07-02 11:54
引用
引用第9樓sanlihu于2013-07-02 11:25發表的  :
難道是要復位才能改變Q0.1的狀態

你是不是貼圖貼錯了,最后一張圖,如果不調用子程序時,應該全部斷開才對!應該全是灰色的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-07-03 17:35
程序運行的結果是:I0.0按下后松開,Q0.0輸出,10秒后Q0.1輸出。
按下I0.1后,Q0.0停止輸出,而Q0.1保持輸出。
分析程序,按下I0.1后,T37復位,不調用子程序了,而子程序中線圈輸出就應停止呀?
 若子程序中是置位Q0.1,主程序調用它后,即使不調用它,Q0.1維持輸出倒可以理解!
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-07-06 10:06
程序運行的結果是:I0.0按下后松開,Q0.0輸出,10秒后Q0.1輸出。
按下I0.1后,Q0.0停止輸出,而Q0.1保持輸出。
分析程序,按下I0.1后,T37復位,不調用子程序了,而子程序中線圈輸出保持不變。100MS定時器保持當前值不變。
吉圓電氣 QQ751673698
  • «