qrklove
級別: 家園?
|
安川變頻器A1000 四段速控制,頻率分別為10 20 35 45.加速時間13S,減速時間15S.加速正常。當減速時,從45減35正常,從35減10時頻率會在25左右停幾秒鐘(具體時間不明確,反正總是頻率有暫停的情況),請問一下這個問題怎么解決,謝謝 |
---|---|
|
wujianzzx
級別: 家園常客
|
估計是減速時由于沒接制動電阻引起過電壓,變頻器防失速功能起作用,所以會停止減速 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qrklove
級別: 家園常客
|
有接電阻,有兩臺都出現(xiàn)這樣的故障,我是重新換新變頻器后力這樣的,速度一下子減不下來把減速時間調(diào)5s也還是這樣,頻率只是暫停馬上就繼續(xù)減 |
---|---|
|
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
|
安川變頻器,如果不是慣性負載,可以不接制動電阻。設定減速時間的同時,需要留意S曲線的設定。 |
---|---|
|