小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7933 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-05
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-04 16:13
現我有一A3A CPU + AJ71BR11
其中AJ71BR11的 RUN燈送電后一閃就熄
查過手冊是說“WDTエラー,SP.UNIT ERROR発生”
煩請熟知A TYPE的弟兄協助一下
==========================================

是舊設備要添加新系統
所以用A3A和Q03UDE聯機
由Q03UDE 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示通訊中止
由A3A 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示找不到模塊
Q03通訊測試畫面







A3A通訊測試畫面

    






現在已經解決原來是硬體上出問題
已更換硬體
並且通訊成功了
  
[ 此帖被小侯在2013-06-10 09:10重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-05 20:07
樓主你的是幾套PLC連接了還是遠程I/0網絡連接?
樓主留言:
是舊設備A3A要和新系統Q03UDE連結
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-07 07:02
你兩臺PLC對于同軸總線的相關配置參數是如何的?