sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-02 10:25
圖片:
掃描時間與動作先后。
程序可以執行嘛!
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-02 10:54
左圖,掃描到網絡3時,T37剛好到100,掃描到網絡4,能流過T37常開,但因Q0.1常閉不通,所以Q0.2線圈無能流,
   再掃描網絡2時,Q0.1因T37常閉點斷開無能流,掃描到網絡3時,沒變化,再到網絡4,此時,Q0.2線圈有能流,
   再掃描網絡2時,Q0.2常閉也斷開,T37常閉也斷開,Q0.1也無能流過,到網絡3時,T37無能流過而復位,
   再到網絡4時,  能流過Q0.2并自鎖,
再掃描到T37的觸點已對程序無影響了。
請問各位大蝦。何疫@么分析對不對?
吉圓電氣 QQ751673698
canyeluo0063
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 306 點
下載積分: 775 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2015-11-29
查看canyeluo0063的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-07 07:41
你好,PLC是按照從上到下,從左到右工作的,左圖網絡3計時器到100時候,開始網絡4,T37通,Q0.1常閉不導通(此時Q0.1還導通的,所以Q0.1常閉不導通),所以Q0.2不導通。右圖3,4調換,可以避免左邊的狀況,所以導通
QQ4840063
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-10 10:14
引用
引用第2樓canyeluo0063于2013-06-07 07:41發表的  :
你好,PLC是按照從上到下,從左到右工作的,左圖網絡3計時器到100時候,開始網絡4,T37通,Q0.1常閉不導通(此時Q0.1還導通的,所以Q0.1常閉不導通),所以Q0.2不導通。右圖3,4調換,可以避免左邊的狀況,所以導通

********PLC是按照從上到下,從左到右工作的,左圖網絡3計時器到100時候,開始網絡4,T37通,Q0.1常閉不導通(此時Q0.1還導通的,所以Q0.1常閉不導通),所以Q0.2不導通,**********緊接著程序斷續掃描網絡1無變化,掃描網絡2時,T37常閉變成導通,Q0.1得電。掃描網絡3,T37當前值斷續漲,掃描到網絡4時,(此時Q0.1已不導通,所以Q0.1常閉導通),Q0.2導通并自鎖。
左程序能保證Y-△功能實現
//非常關鍵的是網絡3中用的是Q0.2常閉,若用的是Q0.1的常開,就有問題出現//
總之
吉圓電氣 QQ751673698