lidaqian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 228 點
下載積分: 762 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2023-04-10
查看lidaqian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-29 16:26
我用臺達的確PLC ,EC系列.東元的伺服驅動器(JSDEP-20A)伺服馬達(JSMA-SC08ABK),馬達反饋脈沖2500脈沖/轉.
馬達與滾珠絲杠用同直徑的同步皮帶聯接.滾珠絲杠螺距10MM.用位置控制模式.還要求速度2000轉/分.
我計算的電子齒輪比是2500÷10000=0.25不知對否?我實際試車時設的電子齒輪比是10000/10000.頻率是1000Hz.傳10000個脈沖.速度上不去處,到2500HZ不轉,只轉一個方向(順時針)并很慢.
哪位高手給指導一下!先謝謝啦!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 09:21
EC的高速脈沖輸出才1KHZ,只有48EC3可以輸出到10KHZ。但這樣可調范圍還是小。
最好改成ES2的PLC,高速輸出有100KHZ