zcm20247726
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-02-28
最后登錄: 2018-01-14
查看zcm20247726的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-27 10:35
          現有一個項目,碼頭上的傳送帶,一條皮帶用了2個電機,分別用2臺變頻器來控制!要實現傳送帶的恒速運行!本人小菜鳥一枚,沒多少的實戰經驗,忘各位大蝦指教一下,要完成這個項目還需要配什么其他的控制器?以什么樣的方式實現?
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 10:59
2臺電機,如何能同步。即使2臺變頻器的參數設置一致,同步也難。何不建議用一臺電機來做。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-28
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-27 11:17
伺服?
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-28
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-27 11:44
有同步控制器賣
qisong423
學而不思則惘,思而不學則殆。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 207 點
下載積分: 2623 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2021-01-27
查看qisong423的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-27 13:03
    
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-27 20:20

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-27 23:18
現在大多變頻器都有這功能,我知道的深圳四方,藍海華騰,ABB就有,是根據變頻器的出力情況自動控制輸出的,具體可找一本手冊看看
海浪飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 231 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2024-09-24
查看海浪飛的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-29 22:56
是否變頻器支持主從控制,這樣就可以解決同步問題了。
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-11-21
查看紫莫語的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-01 17:52
這個太麻煩了吧,一個傳送帶需要用兩個電機嗎?如果不計成本,可以選用伺服,或者用變頻,加編碼器檢測。。