引用引用第3樓lijingdong于2013-05-17 13:09發表的 :請問:V2變頻器升級型號是什么呢?
引用引用第5樓小蜜蜂于2013-05-17 20:26發表的 :電壓設置一下,是三相190V的。
引用引用第8樓lijingdong于2013-05-20 08:55發表的 :不好意思,我這兩天不在,變頻器參數我設置了,PG卡有的,編碼器我也接了,編碼器只有六根線,兩根電源線,四根A,A-,B,B-.現在主要表現在啟動,停止位置不一致(該變頻器用于繞線機上,用電位器調速時,當頻率調為0時,日立變頻器很快就會停下來,大概只轉一,兩圏吧,可臺達的要轉幾十圈才能停下來;另外,啟動時,日立變頻器可以緩慢啟動,可臺達不能,會突然啟動,速度較快),該覺不受控似的。我感覺好像變頻器轉矩差了一點。謝謝你的幫助,我也請教過臺達的技術人員,他們講是負載過大,只能加機械剎車,機器本身有機械剎車的,但用調速器調節速度為0時,剎車不動做,只是在停機或急停時才工作。另為日立變頻器裝了剎車控制器的,臺達的變頻器裝了剎車電阻的,因為它的剎車控制單元集成在變頻器內部的。臺達變頻器的參數我都設定過,效果不明顯。