樓主  發表于: 2013-05-09 18:38
我用三菱Q系列Q02HCPU和定位模塊QD75P1N來控制一個步進電機,CPU的Y0有輸出,但定位模塊QD75P1N的X0就是不接通,一開始也沒有報警,一起動模塊就報警ready off start,請哪位高手幫忙解決一下,非常感謝。
lage1024
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1364 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2017-08-24
查看lage1024的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-10 09:15
參數部分檢查有無設定異常或為0
查看buffer 806 有沒有錯誤碼
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-11-06
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-10 16:39
定位模塊的的  11腳  ready信號接了嗎?
lilinlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-10-10
查看lilinlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-11 08:44
如果定位模塊的的  11腳  ready信號沒接,把他的邏輯改反過來,就好了。