• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 13:32
我公司最近增加了一臺設備,主要就是一臺三相電機,但由于附近沒有三相電源,就改成了單相電容啟動控制。電機負載有點偏大,0.55KW,6極的。由于電壓是220V,我把電機星形變成三角形接法。由于負載有點偏大,我把電路改成電容啟動并運行式控制。無負載時,運行電容40UF就可以啟動了了,加負載時,啟動電容我加到200UF都啟動不了。直接接入三相電是可以轉的,轉速較慢。我百思不得其解,該怎樣才可以使電機轉起來?
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-04 13:39
買個單相的電機就行了,0.55KW是非常小了,很便宜的,俺們的設備一般都是30KW的
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-04 13:47
像樓主這么說,那么我們搞技術的都要下崗了。我們是要解決問題的,不是什么都通過買新的來解決
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-04 15:10
樓主能詳細說明一下怎么改的嗎?三相電機接單相220V運轉我還真不知道怎么弄,只是聽說過,是靠電容移相嗎?能分享一下嗎?
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-04 15:34
買新的單相電機可能比買電容改單相運行還劃算。高檔汽車改拖拉機不如直接去買拖拉機。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-04 15:43
三相 電機改單相電機,功率變小好多,買臺吧
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-04 16:37
應該就是5樓說的原因,你又是帶負載啟動。
lcg1207
lcg1207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 362 點
下載積分: 6625 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2009-04-13
最后登錄: 2024-11-02
查看lcg1207的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-04 16:48
樓主不要改三角形,直接把電機三根線,一根接電容,另一根也接電容,還有一根接電源,另一根電源接到另兩根任意一根上,看電機方向是否對的
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-04 20:47
投機不可取巧!老板如果都雇傭的是你們的這樣類型的人就發大財啦!
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-04 21:11
將電源零線接星形點電源火線接另外兩組電機進線電容接火線與另一組電機進線。
qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-09-23
查看qing222lian的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-05 11:25
是不是可以啊?
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-05 11:41
三相變單相你原來的電機肯定小啦,肯定帶不動原來的設備的
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go