kgd吳生
級別: 探索解密
![]() |
各位老師你們好,我三菱 FX1NPLC控制步進電機,我用《DDRVI 80 D82 Y1 Y6》 指令控制, D80 D82 可在人機介面輸入常數,在使用時電機溫度超高,,沒力,有時電機可轉,有時不轉,但是Y1 Y6 有輸出。供應商說是程式寫的不對,,如果程式錯誤,該怎樣寫,大家幫幫忙?/div>
|
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園?
![]() |
我最近也在改裝一臺機器,正在設計這個程序。 這個應該跟PLC 沒關系,PLC只管輸出: Y1 脈沖頻率(速率)和脈沖數(電機運轉圈數); Y6 電機轉動方向。 你可以用最簡單的程序編一個試試,用按鈕直接控制,別用D80和D82,直接用K。 電機溫度超高,有可能是PLC的Y1輸出線沒用屏蔽線(干擾了脈沖波)? |
|
---|---|---|
|
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園?
![]() |
應該是輸出脈沖超過步進電機允許最大脈沖 ![]() |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
![]() |
電機溫度高!是因為電流大?br />待機設為半電流,然后驅動電流比實際需要的電流大一個等級, 啟動脈沖不能太高,最終轉速不要超過600轉!當然了高速電機除外, 步進電機燙是正常的!差不多不超過80-90都是可以的! 另外無力看看是不是電源不匹配,或者是缺相驅動 |
---|---|
|