hjc12611351
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 135 點
下載積分: 552 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2013-11-20
查看hjc12611351的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-03 16:28
如題,機器的直流電源24VG和該機器的接地線接在一起,這樣做有什么可取和不可取之處?  補充:即整個機臺的外殼電勢為直流24VG。
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 20:42
可以的。在接地可靠地前提下。大家認為?
樓主留言:
這樣對用電安全和信號影響大嗎?
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-04 00:27
如果沒有別的電源這樣做是可以的,比喻大貨車的整個機身都是24的地線,如果不是還是考慮一下的好.
樓主留言:
謝謝,
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70722 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-07
查看雪峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-04 10:09
外殼接地是必須的,但機器的直流電源最好不要和接地線接在一起;機器的直流電源是從市電通過變壓器再經過整流而得到的,變壓器還起到與市電隔離的作用。
樓主留言:
如果市電漏電,機器外殼接上了24VG,這樣會燒掉直流電源嗎?
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70722 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-07
查看雪峰的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-05 10:30
機器外殼接上了24VG,不會燒掉直流電源,如果變壓器有多組獨立輸出,就有可能燒掉變壓器,而且對用電安全也有影響。
樓主留言:
謝謝~
chenliang123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4684 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2022-07-23
查看chenliang123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-05 19:29
新手學習