netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
![]() |
描述:plc通訊截圖
圖片: ![]()
描述:plexible通訊設置截圖
圖片: ![]()
描述:所使用的編程線
圖片: ![]() 各位蝦哥,我是個剛?cè)胄械男〉,這幾天正在學習flexible軟件, 我用flexible軟件寫了個HMI程序,然后就開始和PLC224連接上(PPI傳輸程序線纜), 用此線纜(用microWin200的編程軟件)可以和PLC224通訊上,顯示波特率9600,地址是2. 照片如下。 然后我用flexible軟件在電腦上模擬《(啟動運行系統)按鍵》觸屏控制plc(實際連接情況下,控制PLC),但電腦上的觸屏軟件就不 能和plc建立連接了。 flexible軟件通訊設置如下 建立連接后,電腦模擬的觸屏根本就沒有任何反應,例如:按觸屏上的開關按鈕i1.0也沒有任何反應。(PLC輸入i1.0也沒反應, 模擬的觸屏按鍵也不能摁動),但在仿真模擬的情況下,都是沒有問題的, 請問各位哥哥。我哪里做的不對?????? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
目測無硬傷。 不要在觸摸屏上對I點操作,設置M或V看PLC中有無反應。 |
---|---|
|
netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
![]() |
我要控制的plc設置了密碼。不能夠調取出plc程序,我用flexible軟 件主要的目的是查看幾個距離變送器給出的信號值(距離變送器總是誤報警)。 在連接的過程中,發現連接不上plc,才使用的i1.0來測試,是否和plc建立上了通訊。 最后發現連接不上plc。(不知道是不是我的flexible軟件有問題,剛裝的系統) |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
你的設置錯誤,在用西門慶兒子原裝通訊線前提下,PC側需要選擇為RUNTIME;協議需要選擇為MPI。 這個我是直接實際操作驗證過的。幾年前在本論壇也發過這個問題的帖子的,當時是直接上的正確設置通訊的抓圖的。 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
【開始】--【SIMATIC】--【STEP7】--【setting the PC/PG interface】處也要設置一下通訊接口屬性 |
---|---|
|
netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
![]() |
給SIEMENS打電話溝通,usb口數據線不支持flexible軟件電腦模擬在線監控。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
原裝USB pc adapter線纜可以通訊上 |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
![]() |