rubbish223
級別: 略有小成
|
機臺內有個 三菱 MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的電機 ,前幾天電機拿去修了 回來裝上后伺服器 報警 AL E6 查了說明書 說是 ,EMG-SG之間斷開,伺服點擊緊急停止的意思。現在就搞不清楚到底是 電機沒修好,還是 伺服器壞了 ! 求大神指導 |
---|---|
|
ocean_xue
級別: 探索解密
|
伺服驅動器上有一個點是急停按鈕作用EMG,要把這點短接,禾在參數中降它設為無效,不是壞了,只是參數設定的問題 |
---|---|
|
金太陽
級別: 略有小成
|
使用內部電源時,必須將VDD與COM連接,使用外部電源時,不需要連接 |
---|---|
|