原野
原野
級別: 家園?
精華主題: 3 篇
發帖數量: 271 個
工控威望: 628 點
下載積分: 884 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2024-10-28
查看原野的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-21 12:24
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
幫忙看看網絡29 設置多少才對應100KHz的頻率,或者幫我看看哪有什么不對的地方!工作原理看附圖
附件: 天津不走通訊沒名稱.rar (14 K) 下載次數:171
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
地址:佛山市南海區獅山鎮
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-21 19:26
請設置脈沖周期的時間單位為US,,100K頻率就是要設置1個脈沖周期的時間為10US了。。。。
樓主留言:
熱心助人!這個我沒算過,只是在試電機時一直校不準。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-21 19:29
你相片里的那臺設備是用永宏的PLC的,,應該是飛剪。。。你的S7-200是停剪。。。。兩個系統完全不同。。。。
樓主留言:
熱心助人!那套也是我做的,停剪。S7-200 配置是同行做的一臺機器,當時調的那間廠倒閉了,叫我去改。