  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
nieyuw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 136 點
下載積分: 721 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-07-26
最后登錄: 2017-12-29
查看nieyuw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-12 09:43
電源是220V,接觸器(線圈工作電壓110V)沒通電時電阻160歐的樣子,串接了一個200歐的電阻,一上電就燒掉電阻,誰能幫忙解釋下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-12 10:38
第一,功率太小,換算了一下,功率上76W
第二,如果你的電阻功率足夠大,接觸器也不會正常工作,你用電阻降壓要和線圈電阻一至
第三 用電降降壓一是不現實二是不安全,為何不考慮用變壓器呢?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-02
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-12 10:49
交流線圈工作電流要用阻抗計算,而不是測直流電阻,交流阻抗肯定大與直流電阻,而且線圈在吸合前和吸合后阻抗是不一樣的,所以交流接觸器剛吸合的瞬間有較大沖擊電流。
用電阻降壓很不可靠,還是用變壓器好。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
福記
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 381 點
下載積分: 5429 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-10-02
最后登錄: 2022-11-01
查看福記的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-12 10:56
二樓講得無錯。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-12 17:01
見過直流線圈串電阻降壓的,但交流的未見過;
1樓、2樓分析得不錯。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
cq1688
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 145 點
下載積分: 641 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-05-29
最后登錄: 2014-01-03
查看cq1688的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-12 17:06
加個變壓器降壓
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-12 17:08
線圈在吸合前和吸合后阻抗是不一樣的
吸合前阻抗小得很呢,我的個親 
吉圓電氣 QQ751673698
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-12 21:14
支持2樓
專心學工控技術,請各位幫忙指教
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-12 21:20
支持1樓2樓!!
bu2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 160 點
下載積分: 5533 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2012-12-23
最后登錄: 2019-03-29
查看bu2011的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-03-12 23:59
串一個一樣的線圈
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1553 個
工控威望: 4552 點
下載積分: 7529 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-10-18
查看dmh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-03-13 07:12
使用變壓器降壓
不斷向前
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-03-13 08:46
支持1,2樓;220V是3相還是單相,3相220v就單相110,可以從接觸器上端直接接電源,單相220干嗎不直接換接觸器
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go