nieyuw
級別: 探索解密
|
電源是220V,接觸器(線圈工作電壓110V)沒通電時電阻160歐的樣子,串接了一個200歐的電阻,一上電就燒掉電阻,誰能幫忙解釋下 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
第一,功率太小,換算了一下,功率上76W 第二,如果你的電阻功率足夠大,接觸器也不會正常工作,你用電阻降壓要和線圈電阻一至 第三 用電降降壓一是不現實二是不安全,為何不考慮用變壓器呢? |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
交流線圈工作電流要用阻抗計算,而不是測直流電阻,交流阻抗肯定大與直流電阻,而且線圈在吸合前和吸合后阻抗是不一樣的,所以交流接觸器剛吸合的瞬間有較大沖擊電流。 用電阻降壓很不可靠,還是用變壓器好。 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
|
見過直流線圈串電阻降壓的,但交流的未見過; 1樓、2樓分析得不錯。 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
線圈在吸合前和吸合后阻抗是不一樣的 吸合前阻抗小得很呢,我的個親 |
|
---|---|---|
|