jesse_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 510 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-12-02
最后登錄: 2024-09-30
查看jesse_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-28 09:36
求助:四個9KW加熱器三角型接法,有一相并聯一個,三相380V,怎么計算每跟線的電流?謝謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-01 11:04
不建議這麼接
會造成三相不平衡
P=VI
I=9000/380=23.7A