  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
msj20931102
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 138 點
下載積分: 559 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-02-26
最后登錄: 2023-06-18
查看msj20931102的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-02-26 17:33
也聽說過這個問題 用在印染設備上的
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-03-04 17:09
變頻器沒有反饋,變頻器功率比電機大。
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-04-08 16:44
故障已解決。原來生產商為節省,plc和變頻器的通訊線不是屏蔽線,更換為屏蔽線問題就消除了。希望對各位有幫助。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-04-09 14:01
是不是你的通訊有問題,你PLC整個程序就只有給變頻器寫頻率這一個通訊程序嗎,變頻器有沒有設置通訊超時停止。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go