大家好,步進電機在接收肪沖后一抖一抖的(好像是正轉下,反轉一下,)我的程式是〈DDRVI   K99999   K2000  Y1  Y6)  Y1  Y6一直有輸出,這是怎么回事  ,正反轉都是這樣,細分也從400到25000的5個檔位都試了,而且電機溫度很高
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-01
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 11:12
有沒有轉動!
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-08 11:38
你的電機方向跟脈沖接錯了!或者是A+A-.跟B+B-接錯了!
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-08 11:43
贊同二樓說法
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-05-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-08 23:59
很有可能是線接錯了
如果是2相的電機,正確接線方法是A+/A-,B+/B-,你現在可能接成A+/B-  ,A-/B+了
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-09 08:58
或者是A+A-.跟B+B-接錯了!
恩,我前幾天見到一個人接錯了就是這樣的。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-09 09:40
同意樓上們的說法~我們之前設備就有跟樓主一樣的情況~
最后檢查接錯線了
kgd吳生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 185 點
下載積分: 596 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2015-05-17
查看kgd吳生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-10 12:39
謝謝在大家,怎樣去區分該接A+  還是A-     B+   B-
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-10-09
查看cheng007297的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-10 15:54
最好是去看看你的步進馬達的說明接線圖~~!哈哈~~
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-11 19:04
用萬用表電壓檔檢測一下就知道了。
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-10-24
查看愚公移山的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-11 20:47
速度太低也會這樣
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看chen_0106的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-12 08:29
請確認步進電機能接收這么高的脈沖嗎?比伺服都好了?