樓主  發表于: 2013-02-06 19:28
前天遇到的一個現象,一臺移動的小設備,用的兩個60AH的12V的電瓶(串聯24V),用著一會就欠壓,欠壓繼電器保護停機了,量了一下電壓負載側只有22.5V(打印機和觸摸屏),再量了一下接線端子的電壓,分別為12.2V和10.5V,懷疑其中一個電瓶壞了,直接量兩個電瓶出線端總電壓是24.5V,再量一下單個電瓶電壓,可是量下來兩個電瓶都是12.3V,懷疑是線路或接線端子或欠壓繼電器有問題引起的壓降,可是查了個底朝天,該換的都換了還是不行,最后實在沒辦法找了一組新電瓶換上去就好了,為什么出現這種現象呢?就算電瓶時間長了老化了應該是電瓶側直接會有壓降,而是在大概0.5米的導線后出現了壓降(線路和接線端子及負載確定好的),以前遇到的都是電瓶側直接有壓降基本十幾分鐘就搞定了。
思華鴻雁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 5188 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2014-03-14
查看思華鴻雁的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-07 13:53
怎么可能
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-07 15:55
電線接頭老化了
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-07 17:01
空載和負載不一樣。
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-02-08 13:54
樓上兩位師傅,線頭啥的都好的,也是帶載后測的電壓,這點常識我還是有的
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-02-08 14:03
3樓正解,當電瓶接負載的時候,不好的電瓶內阻大,消耗的壓降就大,所以你就只能兩到22.5伏,空載后,沒有電流,電瓶就不存在內阻壓降,這時你就量到24.5了,換一只電瓶吧
dreamflylau
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-02-08 18:25
支持樓上!
plc16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 396 點
下載積分: 339 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-06-18
最后登錄: 2024-12-25
查看plc16的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-02-08 22:58
該加酸了
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-12-29
查看ukqbso的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-02-08 23:12
首先可能是萬用表精度不高,其次如電解液電瓶的硫酸與蒸餾水比重增大、缺液、變質、充電不良等都會導致電瓶內阻變大出現虛電的。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-09 13:28
了解了
不斷向前
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 71222 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-12-28
查看雪峰的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-09 15:04
5樓正解。電瓶的帶載能力差時就會出現這種情況。
波波太郎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 149 點
下載積分: 12053 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2012-01-08
最后登錄: 2024-03-15
查看波波太郎的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-02-11 16:14
10。5v的電瓶斷格了,或是內阻太大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • «