樓主  發表于: 2013-01-17 10:47
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-03
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 10:54
接一頭是沒有問題的
就怕還有秘密的回路就有點問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(nazid1231)
  • 來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    hsl2008
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 561 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2013-01-14
    最后登錄: 2013-04-01
    查看hsl2008的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-01-17 10:56
    1、直流電源的負極 千萬別接在公共的地上; 可能會引起燒毀直流電源的事故;
    2、一般公司的地線和零線是通的,你可以用萬用表打一下。所以我認為設備如果接地要求不嚴的話, 可以不用接地,或者接到水管,或房屋的框架上就可以了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(nazid1231)
    nazid1231
    學習中!成長中!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 284 點
    下載積分: 1331 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2013-01-11
    最后登錄: 2013-03-07
    查看nazid1231的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-01-17 10:57
    引用
    引用第1樓jxh668于2013-01-17 10:54發表的  :
    接一頭是沒有問題的
    就怕還有秘密的回路就有點問題

    秘密回路。!能具體說下嗎?
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8212 個
    工控威望: 10341 點
    下載積分: 21023 分
    在線時間: 3005(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-05
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-01-17 11:06
    開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    nazid1231
    學習中!成長中!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 284 點
    下載積分: 1331 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2013-01-11
    最后登錄: 2013-03-07
    查看nazid1231的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-01-17 11:32
    [quote]引用第4樓guochunyi于2013-01-17 11:06發表的  :
    開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。
    [/q公司用的是3相4線,零地是一顆線。能具體說下怎么產生的環流嗎?小弟菜鳥。
    ndx1979
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 646 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2012-12-10
    最后登錄: 2024-02-03
    查看ndx1979的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-01-17 12:22
    地線與零線不要混用,而且零線一般不要接單獨的開關,否則容易引起故障。
    開關電源的負極更不要與零線接一起,我估計開關電源直接就掛了。
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2816 個
    工控威望: 4442 點
    下載積分: 213241 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-11-06
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-17 12:24
    為安全起見樓主不妨查看一下設備原理圖,看看其N線與地線到底是什么關系?然后放可決定這樣解決!!
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    yjhdlp
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 478 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-01-17 12:26
    單獨打一個極地棒就解決問題。
    weijian
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 644 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2012-12-03
    最后登錄: 2016-04-09
    查看weijian的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-17 12:44
    電子線公共地,直接不接,懸空就可以了!
    nazid1231
    學習中!成長中!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 284 點
    下載積分: 1331 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2013-01-11
    最后登錄: 2013-03-07
    查看nazid1231的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-01-17 13:17
    引用
    引用第10樓weijian于2013-01-17 12:44發表的  :
    電子線公共地,直接不接,懸空就可以了!


    如果接了可能會產生什么影響,小弟只是好奇,想不明白會怎樣。負極接零的后對電子器件的影響。
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 345 個
    工控威望: 4887 點
    下載積分: 18921 分
    在線時間: 338(小時)
    注冊時間: 2012-05-18
    最后登錄: 2016-10-27
    查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-01-17 13:53
    零線是3相變壓器中性點接地,如三相不平衡,會產生電位差,俗稱零線帶電;事實上一般工廠的零線都帶電,它不是零堤岸為。地線是與大地相連的零電位