• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8850 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-11-05
查看zzn6737的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-01-25 19:25
看的人不少啊 應該想知道的人不少 就是沒人給個答案呢?
daijianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1699 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-01-29
查看daijianhong的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-01-25 23:25
通過控制器面板對JOG運行的參數做簡單設定后,從IO口的JOG啟動端口啟動即可。
daijianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1699 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-01-29
查看daijianhong的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-01-25 23:30
JOG操作屬于手動操作,故伺服ON信號要在參數中設置為ON,另外超程限位端口需短接處理,IO口的DC24v電源需接通。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go