各位大俠 FX1N-232-BD 裝在FX1N PLC上,需要FX1N-232-BD與電腦上的編程軟件通訊,需要用什么型號的通訊電纜,電纜的接法是怎樣的  我試了  
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 17:54
暈, 編程為啥還花錢加這個232BD呢?  直接用上面的圓口不就行了?

買個國產 SC-09 也就30塊不到,直接可以通信
做工控,做人生
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-07 17:59
如果是232BD和電腦連接,使用FX-232CAB-1這個電纜,接線方法在線纜圖紙區有
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
業余plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 142 點
下載積分: 658 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2009-10-13
最后登錄: 2021-08-12
查看業余plc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-11 21:06
謝謝,各位回復,因為圓頭被觸摸屏占用了,所以用232BD,現在可以通信因為程序中占用了端口所以不能通訊,修改程序后就可以了
小笨熊
雪峰山頂的怪?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 182 點
下載積分: 60648 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2010-04-23
最后登錄: 2024-12-03
查看小笨熊的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-12 12:56
我服啦:你寫程序占用該通信口,還能通信不見鬼才怪