kingway001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 199 點
下載積分: 744 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-05-15
最后登錄: 2014-10-27
查看kingway001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-31 13:41
各位大俠,我們公司一臺機器用的三菱FX2N的PLC,觸摸屏是LG的。原產的LG型號停產了,買了新屏幕找人按原來的屏幕搞了程序,F(xiàn)在情況是觸摸屏和PLC通訊不上。我咨詢LG,他們說PLC里面的通訊也要修改,我不懂,需要修改嗎?
PLC上的通訊端子是RDA RDB SDA SDB SG,我簡單查了下是接收和發送,是RS485.
我LG觸摸屏上的端子是TX RX SG,TX+ TX- RX+ RX- SG FG。我看了觸摸屏里的PLC型號是三菱的。
問題:
1.PLC程序用修改嗎?
2.PLC和觸摸屏的線應該怎么連接呢?

謝謝啊

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-31 22:34
www.lsis.com.cn
這是產電的官網。
親,麻煩去找找手冊先。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-01 15:50
你要先看屏的手冊支不支持它FX2N的PLC。如果支持只要數據線對,應該是可以連上的。不要什么設置、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
sbiaig
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1207 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-01-14
最后登錄: 2023-03-06
查看sbiaig的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-01 17:32
觸摸屏和PLC通訊不上:二個原因  一、PLC與觸摸屏的通訊線有問題。二、觸摸屏的程序有問題
wuyujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5022 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2015-09-03
查看wuyujian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-01 17:55
兩頭交叉接,
kingway001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 199 點
下載積分: 744 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-05-15
最后登錄: 2014-10-27
查看kingway001的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-02 09:17
謝謝大家啊   搞好了        
kingway001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 199 點
下載積分: 744 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-05-15
最后登錄: 2014-10-27
查看kingway001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-02 09:21
引用
引用第1樓sjm213于2012-12-31 22:34發表的  :
www.lsis.com.cn
這是產電的官網。
親,麻煩去找找手冊先。



我給產電打電話了  一個很甜的聲音告訴我 你需要修改PLC的程序  呵呵 可惜我沒按照她說的做,解決了問題。謝謝啊
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-06 05:57
學習