jinjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1419 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-09-09
查看jinjin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-10 16:59
]我們公司有兩臺螺桿空壓機,都是專用的文本控制器控制,星三角啟動。空載率60%左右,覺得太浪費了。想改成變頻的,最好恒壓控制,但是沒有經驗。比如與原控制器怎么對接,頻率太低時對機器潤滑有沒有負面影響,螺桿機的機械和控制原理等等。有懂的朋友聊聊!
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 21:33
你的想法很好,用變頻器控制是很簡單的,你用星三角的主接觸器的輔助觸點控制變頻器的運行信號,空壓機加壓時會有一個控制進氣閥的輸出,在進氣閥的線圈上并聯一個繼電器,進氣時變頻器50Hz運行,卸壓后可以在20-40HZ運行?梢怨約用電,頻率低時對機器潤滑沒有任何的影響
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-16 21:39
直接變頻啟動。直接加模擬量恒壓PID控制。
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-16 21:56
模擬量接入變頻器,進行PID控制,可以設置個低限頻率,之前改造過,沒有問題
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-04 15:26
恒壓加休眠
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-26
查看leechonghua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-04 15:43
改造建議選用皮帶傳動的空壓機,要設下限頻率,休眠時間,以保證螺桿潤滑,其他的就是壓力PID。!
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-04 17:35
我們用的就是變頻器控制的空壓機,就是需要有專用控制器,可以星角啟動也可變頻器啟動和壓力調速運行。
唐向輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-01-07
最后登錄: 2014-02-08
查看唐向輝的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-04 19:51
PLC+模擬量輸入輸出+觸屏,可在觸屏處設置壓力,調頻,故障顯示