zdh159265
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 797 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2023-10-07
查看zdh159265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-07 23:59
我在新建的FC中符號編程后保存時出現”塊接口已改變。在保存/裝載后,會導致與參考與參考它的塊產生接口沖突。載入此塊后,CPU可能會進入STOP模式,是否繼續保存/裝載?“對話框,IN,OUT,TEMP都已經定義了聲明變量了,請問是程序的問題還是跟其他塊產生沖突了?這種情況該如何解決?
程序主要就是實現把每個字節中的值做A*10+B*1+C*0.1運算結果放到一個雙字中。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-08 11:54
你先備份一個原程序后,再把這個下載到cpu中。
西門子的提示性對話框確實讓第一次操作感到不適應。
zdh159265
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 797 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2023-10-07
查看zdh159265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-09 17:00
那這個僅僅是提示作用嗎?如果程序沒問題會出現這個嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-09 17:59
只要對接口做出改動都會出現這個提示。
zdh159265
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 797 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2023-10-07
查看zdh159265的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-09 19:16
能舉個例子嗎?或者是如何從程序中看出改變接口了。因為我就是添加了一個FC然后在FC中編程,其他的也沒動什么的啊。