hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 22:45
使用三菱GX Developer運行SFC程序邏輯測試的時候,我發現只要計時器設置低于110ms的時候程序就不能正常運行,但實際上程序寫入PLC以后是正常的,不知何故?附件里是簡單的SFC測試程序,請高手測試并解釋一下,就是把T200改為110ms以下就不正常了。
[ 此帖被hls63在2012-12-05 21:07重新編輯 ]
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-05 21:08
請高手幫忙測試一下
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-26 09:26
時間到了不用上升沿試下
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2024-10-30
查看maojingxi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-26 16:42
運行正常,因t200是10ms定時器,設定值小100時,模擬軟件無法正常顯示。
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-27 20:49
我已經知道,大家不用猜了,是因為仿真軟件使用固定的掃描時間100ms,小于100ms無法仿真。
yejianguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1730 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2015-01-25
查看yejianguo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-28 13:34
學習了