已經解決!
非常感謝各位的熱心解答。
1。排除程序問題,因為強制跑伺服的流程和自動跑伺服流程完全一樣的驅動跑點命令。除非跑點的賦值地址有沖突,在自動的時候被賦予其他數值。但是監控沒有發現有該問題。
2。排除機械問題。還是那點,強制跑流程沒有問題,那機械就沒問題。
3。屏蔽的問題最有可能,但是已經把PLC到驅動器的線獨立拉出來了,ENCODE線也獨立拉走來,有相當距離,仍然沒有解決。
4。嘗試把所有的接地線連線了接地,解決了此問題。
PLC接地,驅動器接地,通訊線接地。