twosun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 529 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2012-12-29
查看twosun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-02 09:39
問題描敘:
FX3U用脈沖列+方向驅動A5系列松下電機。
強制單獨驅動松下電機水平取料/放料自動流程的時候,每次到取料位置都是同一個位置。
但是一旦把設備的所有自動流程開啟,進行聯動,松下電機的取料位置往一個方向偏移,偏移量明顯。

請教用過松下伺服的高手,這樣的問題是驅動器參數設置有問題還是其他什么問題?
十分感謝!
wanghua001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 155 點
下載積分: 678 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2024-03-30
查看wanghua001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 12:02
不知兄弟在哪里?我在深圳松崗,這個問題最好到現場看一下,大部分可能是程序引起的,電:13798354427。
學習工控知識
qinjisen
綠草蝴蝶飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 416 點
下載積分: 2569 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-12-26
最后登錄: 2024-06-10
查看qinjisen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-02 12:26
有時也可能是機械部分引起的……
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138644 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-02
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-02 12:41
有幾個可能性:
1) PLC 與伺服器通訊線受到雜訊干擾
  - 改用屏蔽線
2) 機械問題
  - 伺服電機與機械的聯結, 組合之間的誤差
3) 程序問題
  - 逐一檢查程序
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-02 17:09
如果都一個方向偏那可以減少幾個脈沖不就可以了嗎
大家好才是真的好
twosun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 529 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2012-12-29
查看twosun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-02 21:38
已經解決!
非常感謝各位的熱心解答。
1。排除程序問題,因為強制跑伺服的流程和自動跑伺服流程完全一樣的驅動跑點命令。除非跑點的賦值地址有沖突,在自動的時候被賦予其他數值。但是監控沒有發現有該問題。
2。排除機械問題。還是那點,強制跑流程沒有問題,那機械就沒問題。
3。屏蔽的問題最有可能,但是已經把PLC到驅動器的線獨立拉出來了,ENCODE線也獨立拉走來,有相當距離,仍然沒有解決。
4。嘗試把所有的接地線連線了接地,解決了此問題。
PLC接地,驅動器接地,通訊線接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張濤19900921) 真是好人!