陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-28
查看陳大圍的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-11-24 16:01
引用
引用第9樓sjm213于2012-11-23 16:41發表的  :
這是把中文當成【ASCII碼】存儲在V區。他在儲存器中存儲的是漢字對應 的ascii碼,在觸摸屏上用字符串顯示。


難道說不是符號地址嗎?不懂,請斑竹大人詳解
專心學工控技術,請各位幫忙指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-11-24 17:12
引用
引用第11樓liti1985于2012-11-24 14:26發表的  :
根據樓上的提示,我自己組態了觸摸屏程序,組態時遇到了以下問題:
1)觸摸屏上 的數據類型如果選擇為字符串,那么它對應的數據只能是字節型(VB類型);
2)在PLC中用MOVE_DW傳送了'開機'到VD3844中,監控狀態下已經將'開機'傳送到VD3844中,但是和觸摸屏鏈接時則不顯示‘開機’(傳遞中文字只能使用MOVE_DW)
是不是我哪里組態的不對啊,請不吝賜教!
觸摸屏是SMART LINE IE PLC是S7-226



1.只需設置對應字節,但顯示會根據字符長度自動順延到后面的字節;
2.IO域字符長度應該設置至少為4,一個字符就占用兩個字節,兩個漢字就要用4個字節。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-11-24 17:17
引用
引用第12樓陳大圍于2012-11-24 16:01發表的  :


難道說不是符號地址嗎?不懂,請斑竹大人詳解


這是傳說中的符號尋址:



這是 字符數據設置說明

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go