樓主  發表于: 2012-11-11 14:19
請問大俠   能否通過觸摸屏或工控機將參數寫入S7200CPU226數據快 使數據永不丟失       

                      舉個例子說明     通過觸摸屏向地址DW100輸入參數12     參數12就被保存到數據塊永不丟失  能否實現?
tczj72
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 287 點
下載積分: 62347 分
在線時間: 390(小時)
注冊時間: 2006-12-08
最后登錄: 2024-10-25
查看tczj72的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-11 14:39
看軟件幫助,SMB31。 SMW32永久存儲區寫入控制
樓主留言:
感謝!
tan128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 112 點
下載積分: 541 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2012-11-14
查看tan128的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-12 11:48
24k純帥
年紀小、出門少,一碰酒就倒
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1492 點
下載積分: 465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-09-18
最后登錄: 2019-04-25
查看24k純帥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-12 19:20
圖片:
可以的。!200里可以自己設定永久保存的地址,不過好像不能斷電太久,因為PLC自帶的電池用量有限
系統快------斷電數據保持       可以自己定義地址范圍
正兒八經的~
liti1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 146 點
下載積分: 666 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2015-11-10
查看liti1985的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-24 15:27
圖片:
這個圖片上的程序就可以完成你的要求。
weilller
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 250 點
下載積分: 466 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-03-28
最后登錄: 2024-09-21
查看weilller的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-15 09:48
系統斷電保持設置區可以滿足一般保存的