shilinhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 194 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-10-30
查看shilinhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-09 13:10
三菱PLC       DTEST K2M200 D100 M100     請問這個指令是什么意思?指令執行時什么條件M100置1? 謝謝了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2459 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-09 13:41
根據D100中的值測試K2M200為起始地址的位狀態。

例如:D100中為5,那么測試M205的位狀態,M205為ON,M100為ON,M205為OFF,M100為OFF。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(blitzcrank) 學習了
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158480 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-11-09 13:59
    位測試指令
    和FX的BON指令一樣
    附件: Q-instruction.pdf (463 K) 下載次數:52
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    工空愛好者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 234 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 14461 分
    在線時間: 163(小時)
    注冊時間: 2008-01-11
    最后登錄: 2024-03-18
    查看工空愛好者的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-11-09 20:11
    呵呵,學習中,
    小試牛刀
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 323 點
    下載積分: 473 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2007-10-23
    最后登錄: 2024-09-07
    查看小試牛刀的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-11-09 20:47
    看一下手冊