lihaibao2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 240 點
下載積分: 2606 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-07-24
最后登錄: 2017-01-05
查看lihaibao2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-08 23:09
圖片:
月底盤點機臺停線關電幾天后開電啟動,發現PLC ERORR一直亮紅燈,QD75一直閃爍,觸摸屏也進不了畫面。
第一分析可能是程式和參數丟失。后用PC讀出來發現有程式但沒有參數!后來就用另外一臺機臺的程式和參數(相同機臺)寫入進去。
做了三個步驟:
第一步:.選擇對象內存: “程式內存和軟元件內存”, 點擊“參數+程式”,然后寫進PLC。OK
第二步:還是.“程式內存和軟元件內存”,單獨勾選的是“軟元件內存的 MIAN " 寫進PLC就出錯誤信息:軟元件內存范圍設定超過參數范圍,請?jiān)趨?shù)范圍內設定軟元件范圍”
第三步:.選擇對象內存: “內置RAM”, 勾選的是“文件寄存器的 FILE " 然后寫進PLC。OK
(PLC是Q16H, 沒有帶存儲卡)
第二步怎么做就都是失敗寫不進PLC,造成機臺沒有機械參數, 而機械參數的設定畫面要密碼在設備商那里。惱火!

請問各位大俠,第二步怎么會失敗寫不進PLC???? 事后我也測量了PLC的電池3.15V有電為什么掉參數?????
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-09 08:02
曾經遇到過電池部分接觸不良的情況。換新電池,下載程序參數,斷電1天后,上電,報錯。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。