樓主  發表于: 2012-11-06 21:40
加熱系統由三相四線供電,零線斷了,控制電路220v電器全部燒毀,求教三相四線的工作回路。
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 21:50
零干線斷了吧,聽老師傅說過,沒有遇到過,專燒功率低的電器。
上班=上墳
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-07 10:48
控制部分應該用隔離變壓器的,不然的話,零線斷了,就麻煩了
解振斌
學習學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 232 點
下載積分: 641 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2024-12-19
查看解振斌的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-07 10:52
如果你的加熱器三相功率分均而且功率一樣一般沒問題,,最好中性線多加幾根在不同的地方。。。。。相電壓是--L1. L2 .L3分別與中性線之間的電壓(N也叫零線)。線電壓是L1與L2,L1與L3,L,2與L3之間的電壓。相電壓是線電壓÷√3≈1.732得來的。所謂的星接和角接不同就是:當星接時用電設備承受的是相電壓(‘如電機’每組功率一致)是線電壓÷√3。當角接時用電設備承受的是線電壓(‘如電機’每組功率一致)如有疑問請加QQ395414012注明加我原因,咱們共同進步!

也希望對電加熱有興趣的加我QQ
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-07 12:16
收益匪淺
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-07 21:53
零線斷了以后,中性點就不是0電位;任一二相的線電壓根據所帶負載的電阻分配電壓,這相電阻大(也就是功率低,如控制回路)分得的電壓就高,應該會大于220V;特別是三相加熱負載分開上的,這種現象更明顯。所以控制回路就承受不了了。從這方面講380V的控制線路應該更好 些,僅供參考。
lgslgs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 134 點
下載積分: 25090 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-08-30
最后登錄: 2015-07-30
查看lgslgs的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-07 22:43
5樓的可行
但是顯少人用380v當控制迴路
可加裝380/220 V降壓變壓器來當控制迴路的供電,供參考
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-08 10:57
假如在三相四線上A相和B相上都接有一個220V的用電器,他們的一端是共用接零。如果這時候零線主線開路,實際上就是2個220V的用電器串聯后接到A.B380V上,那么2個220V的用電器中那個功率小,肯定先燒那個這種情況在強電系統中會遇見的
huhaiming
上海
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-08 12:20
加熱器是由繼電器控制的,220V是控制繼電器的,N線斷開,繼電器斷開,加熱器也就沒電,怎么會燒壞加熱器呢
www871124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 254 點
下載積分: 6488 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2010-08-21
最后登錄: 2024-04-16
查看www871124的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-09 13:33
告訴你個最好的辦法   直接用三相供電 不需要零線  接星型最安全  絕對不會出現斷線燒壞
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-09 14:59
不知道你 的負載是不是一樣大的,如果不一樣大,直接用三相供電,星接的話,三相不平衡,效果會不會更壞
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-09 19:48
8
9
10
樓的都有點問題
2
3
5
樓的觀點我贊成