燕蜂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2331 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2013-01-14
查看燕蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-05 21:43
我用的是臺達的A2伺服電機,用來繞線的.現在發覺脈沖發最快的情況下,電子齒輪比為85比1轉速只有300左右,是不是正常?伺服電機最高為3000轉的.我不知道是哪里的問題.請大師門幫我看看,謝謝大家了!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-10-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 22:43
要看你發的脈沖最快指的是多少HZ
另外,A2的伺服電子齒輪比如果是1:1的后,每接收1280000脈沖電機才轉一圈
85:1的話,大概每轉要15058個脈沖,這個值可能有點大。

估計問題就出現在這里
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(許可)