使用FX2N-2AD模塊

當模擬量為電壓輸入,使用范例程序可以讀取得到數值。

當為電流輸入時,讀不到數值?

我只是改了接線而已。電壓輸入時只接V   ,電流輸入時候 V I短接。
請問程序要更改么?
怎么改啊?沒看到BFM對應的更改啊。
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-12-16
查看lilin0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 16:44
有電流通過就有數據呀
向前的每一步都不是浪費
fucheng0124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 117 點
下載積分: 558 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2014-05-15
查看fucheng0124的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-04 14:41
電壓和電流程序是一樣的。

看了好久的說明書,一個一個字的看。。發現沒說要改其他的呀,可是奇怪,就是沒數值讀出。

傳感器測試是好的,電流輸出正常。

難道是模塊的端子 I 壞了?
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-12-16
查看lilin0734的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-05 16:21
電流>60mA模塊就損壞了
向前的每一步都不是浪費
lijianmin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 5822 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-12-21
查看lijianmin123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-05 17:17
程序是不需要改動的