樓主  發表于: 2012-10-24 09:27
各位請問一個事情:
國內的電機參數一般都是~380V ,50HZ的情況下使用,F(xiàn)在的問題是 我有一臺1.5KW ~380V  50HZ的電機,發到臺灣去。 那邊的工業用電是 ~440V  60HZ  請問這樣的工況下:
1、電機會不會燒掉?
2、如果不燒掉,輸出功率應該是變大了?

我現在要不要重新發貨呢
xyyxb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 115 點
下載積分: 607 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-01-05
最后登錄: 2019-04-12
查看xyyxb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 09:38
把臺灣的工業用電規格搞清楚,他們一般是220V三相60HZ,所以你的電機應無大礙
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-24 09:40
沒關系的,正常的是正負百分之十的誤差是可以的,我們?nèi)掌蟮,就是這樣用,沒關系的,用了十幾年了
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-24 09:41
電機負載加個電磁啟動器,保護下,不會燒的
windstamp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 604 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2014-09-24
查看windstamp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-24 10:33
不過還是要注意電機是否要帶變頻器啊。如果有變頻器的話就不好了。
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-24 10:52
臺灣是440V的嗎是不是搞錯了那邊好象是三相220呢
大家好才是真的好
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-24 10:56
我調試過臺灣的設備,還改過臺灣的電機,都是220V的!
哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 103 個
工控威望: 298 點
下載積分: 6907 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2024-09-21
查看哈哈鏡的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-24 10:57
這家工廠的是440V  60HZ的  我的技術協議在這呢。  暫時決定還是換電機。畢竟那邊去一次不容易,設備壞了的話讓我們去人售后服務很麻煩!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-24 11:00
1、電機會不會燒掉?
燒掉是很有可能的。如果現在沒有燒掉,至少會影響電機正常使用壽命。建議使用變壓器或者電抗器。
2、如果不燒掉,輸出功率應該是變大了?
是的。
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 230 點
下載積分: 2092 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-11-06
查看lba1218的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-24 22:38
樓主不錯嘛,設備都賣到臺灣去了。 好多設備都是從那邊過來的呢。
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-10-07
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-25 07:15
440V?頭一次聽說呀。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 716 點
下載積分: 443 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-11-06
查看hsl200的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-10-25 07:47
1\設備肯定會出問題 只是時間的問題;
2\如果賣給臺灣的是變頻電機  就無須考慮這些問題;
3\樓主純屬國人憂臺  無須多率 . 只要導磁率和銅線質量可靠, 根本無須多濾
4\你理論知識太欠缺了 居然還當個小領導,哥說你無能
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。