seatao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2024-02-21
查看seatao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-17 09:09
變電所一低壓柜設計使用功率為1000KW(位置一樓),出線方式為上出線,原設計為銅母排連接,低壓柜與plc系統進線柜(位置在低壓柜上6米)連接,因土建原因兩柜沒有辦法母排連接,更改為電纜連接,現安裝公司用單芯電纜連接,請問可行?有無致命缺點呢,應注意哪些方面?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 09:44
可以,加裝橋架保護,裝好使用一段時間緊固樁頭
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(seatao) 感謝!
    fumaochang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2012-10-18
    最后登錄: 2012-11-01
    查看fumaochang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-10-18 22:11
    當然可行的呀
    xujian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 271 個
    工控威望: 400 點
    下載積分: 24068 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2011-03-25
    最后登錄: 2024-11-24
    查看xujian的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-10-19 08:26
    可以的
    liubing3620
    小菜鳥,學工控!~~~
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 436 個
    工控威望: 5061 點
    下載積分: 9255 分
    在線時間: 313(小時)
    注冊時間: 2011-12-17
    最后登錄: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-10-19 08:58
    可以     的