松下008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-07-24
查看松下008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 20:58
  臺達DVPES60擴展模塊為16XP2和兩個8XN2其中16XP2為晶體管輸出我想用它控制兩臺步進電機可以嗎?還有我這種配法可以嗎?一般在配擴展模塊有什么要求嗎?求大師指點,指點…
虛心求教…
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 21:35
60es 不行啊
松下008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-07-24
查看松下008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-11 08:22
說明白點好嗎?那個地方錯了?
虛心求教…
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-11 08:48
主機要用晶體管的吧。本人沒用過臺達的,我見過的小型plc一般都是前幾個輸出點可以發高頻率脈沖。說的不知道對不對。
chendaping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 121 點
下載積分: 2599 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2023-06-02
查看chendaping的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-11 08:57
通常小型PLC用主機輸出(晶體管)發脈沖控制伺服
松下008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-07-24
查看松下008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-11 12:32
  了解了,我試了下,只能是y0,y1才可以寫plsr指令呀,不然程序上傳不去,我把那這個給忘了,哎!有沒有那個大俠有高招幫幫忙,就只用一個擴展的晶體管輸出的模塊來驅動步進電機呀?我東西買回來了,裝好了,不想在添加成了…急呀!
虛心求教…
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-11 17:07
用合信的PLC吧